مناقشة حول تقنية التثبيت وتصحيح الأخطاء للمحول الكبير

في محطات الطاقة الحرارية الكبيرة ، يتم تعزيز الكهرباء الناتجة عن المولد بواسطةمحولثم ينتقل على مسافات طويلة إلى كل مستخدم في شبكة الطاقة الاجتماعية. تصف هذه المقالة أساليب البناء وعمليات تركيب وتكليف محول كبير في محطة للطاقة الحرارية ، وتقدم مناقشة أولية حول تركيب وتكليف تقنية محولات الطاقة.

1. الاستعدادات قبل تثبيت المحول

(1) أثناء بناء محطة توليد الكهرباء ، عندما يتم تثبيت محول الطاقة في مكانه ، بسبب الجسم الكبير للمحول ، عند التحقق من الحجم ، من الضروري تأكيد الموضع المركزي بدقة واتجاه الخطوط الواردة والصادرة. فقط عندما يفي بمتطلبات التصميم ، يمكن إصلاحه على أساس المحول. تنص لوائح التثبيت الكهربائية على أن المحول المجهز بتتابع الغاز يجب أن يكون له ميل 1 ٪ -1. 5 ٪ على طول اتجاه تدفق الهواء لتتابع الغاز. والغرض من ذلك هو تسهيل تدفق الغاز الناتج في خزان الزيت إلى التتابع ، مما يشكل إجراء وقائي. عندما يكون المحول في مكانه ، يجب التأكيد على أن قيمة تأثير مسجل تأثير المحول يجب أن تكون أقل من 5 جرام من تسارع الجاذبية. إذا كان ذلك أكبر ، فيجب الاتصال بالمصنع للتعامل مع المشورة.
(2) حقن النيتروجين من أجل حماية مقاومة للرطوبة: بعد أن يكون المحول في مكانه ، إذا كان لا يمكن تثبيته في الوقت المناسب ، من أجل منع الجسم الداخلي للمحول من الحصول على رطب ، يجب أن يكون 99.99 ٪ من النيتروجين العالي في المربع ، ويجب أن يكون ضغط النيتروجين {{5}. بعد الحقن ، يجب تنفيذ مراقبة تتبع النيتروجين في الوقت المحدد ، ويجب إجراء سجلات مكتوبة مقابلة. عندما تكون قيمة الضغط أقل من 0.01MPa ، يجب تجديد النيتروجين في الوقت المناسب.

2. فحص جسم المحولات

2.1 خطوات وفحص الجسم المحول.

(1) إفراز النيتروجين. عند فحص جسم محول مملوء بالنيتروجين ، يجب اختيار الطقس المشمس والرياح والجاف. يجب فتح باب الفتحة لإطلاق ضغط النيتروجين في خزان الزيت. بعد فتح فتحة الفتحة للتهوية لمدة 30 دقيقة ، يجب على الموظفين الذين يرتدون وزرة بدون زر والأحذية المقاومة للزيت الدخول إلى خزان الزيت عبر فتحة التفتيش.

(2) محتوى فحص الجسم. عند تثبيت المحول ، يجب أن يتعرض الجسم للهواء لمدة لا تزيد عن 16 ساعة. يجب أن يتم الإشراف على الأدوات المستخدمة من قبل شخص مخصص ، مسجل ، والاقتراض والعودة يجب الاحتفاظ بالسجلات. المحتويات الرئيسية لفحص الجسم: يجب ألا تتحرك دعم النقل وأجزاء مختلفة من الجسم أو تشوهها. يجب تشديد البراغي الداخلية بشكل صحيح. يجب أن يكون عزل الأساس والمشابك والنير الحديدي والمكونات الأخرى على الأرض جيدًا ؛ العزل الداخلي مرتبط بحزم ولا يوجد أي ضرر ؛ مسافة العزل من سلك الرصاص مؤهل. لا يوجد جهاز تبديل جهد الإثارة ، وتتوافق الصنابير مع الموضع المشار إليه بواسطة المؤشر ، والاتصال والتوصيل جيدان. يجب أن يتحرك القرص الدوار بمرونة ويكون مختومة جيدًا. تحقق مما إذا كان هناك الشحوم والحطام والماء في أسفل خزان الزيت. 2.2 اختبار الجسم المحول. بعد التفتيش ، يتم إجراء الاختبارات التالية: قياس العزل الأساسي ؛ قياس مقاومة العزل لجوانب الجهد العالية والمنخفضة من اللف والأرض ؛ قياس مقاومة DC لللف ؛ قياس تغيير المحول ، ويجب أن يكون الخطأ أقل من {4}}. 5 ٪.

3. تركيب ملحقات الجسم

(1) يجب أن تفي الملحقات المثبتة في الهواء الطلق بالمتطلبات التالية: يجب أن تكون الرطوبة النسبية للبيئة أقل من 75 ٪ ، والهواء الجاف مع نقطة الندى أدناه -40 يجب إضافة درجة إلى المربع بشكل مستمر أثناء عملية التثبيت. يجب تغطية الأجزاء المفتوحة بالفيلم البلاستيكي ، ويجب ألا يتجاوز وقت التعرض المستمر 8 ساعات. بعد العمل كل يوم ، يجب رسم الفراغ لإضافة الهواء الجاف من {4}}. 01-0. 03mpa.

(2) معالجة الختم: يجب أن تكون جميع مفاصل الحافة سليمة ومختومة جيدًا.

(3) تثبيت جهاز التبريد: قبل التثبيت ، يجب حقن جهاز التبريد باستخدام 0. يجب أن يتم مسح الداخل بزيت عزل مؤهل ويجب استنزاف الزيت المتبقي. يجب تثبيت محرك المروحة والشفرات بحزم وتدوير بمرونة. يجب تشغيل الصمامات في خط الأنابيب بمرونة وصحيح ، ويجب أن تكون المفاصل مغلقة جيدًا. يجب تنظيف خط أنابيب الزيت الخارجي. ختم مضخة الزيت وتتابع تدفق الزيت في حالة جيدة ، والتوجيه صحيح ، وليس هناك ضوضاء غير طبيعية أو ارتفاع درجة الحرارة.

(4) تركيب خزانة تخزين الزيت: يجب تثبيت خزانة تخزين الزيت بعد فحصها الداخلي وتنظيفها. اتجاه التثبيت صحيح. يجب أن يتحرك مقياس مستوى الزيت بمرونة ، وينبغي أن يكون الإشارة متسقة مع مستوى الزيت الفعلي ، ويجب أن يكون ملامسة الإشارة لقياس مستوى الزيت بشكل صحيح ، ويجب أن يكون العزل جيدًا.
(5) تثبيت خط أنابيب المحولات: يجب مسح جميع خطوط الأنابيب نظيفة ويجب إغلاق مفاصلها بإحكام.
(6) تركيب الناهض: قبل تثبيت الناهض ، يجب إكمال اختبار التسليم للمحول الحالي أولاً (المحتوى: مقاومة العزل للف العزل ؛ تحقق من مجموعة الأسلاك والقطبية ؛ قياس مقاومة DC لللف ؛ يجب أن يكون عزل لوحة محطة المحول الحالية جيدة ومختومة بإحكام. يجب أن تكون طريقة التثبيت الناهض صحيحة. يجب أن يكون قابس التهوية موجودًا في أعلى نقطة من الناهض.
(7) تركيب جلبة: يجب أن تمر الجلبة بالسعة الاختبار (المحتوى: قياس مقاومة العزل ؛ قياس قيمة ظلال الظل العازلة TANδ وقيمة السعة) ، يجب ألا يكون للجلبة المملوءة بالزيت أي تسرب زيت ، ويجب أن يكون مؤشر مستوى الزيت طبيعيًا. لا ينبغي أن يكون هناك شقوق أو ضرر على المظهر ؛ يجب أن يكون سطح مفصل الحافة المعدنية للجلبة مسطحًا ؛ يجب أن يكون ختم الهيكل العلوي للجلبة جيدًا ، ويجب أن يكون الاتصال ضيقًا. يجب أن يواجه مؤشر مستوى الزيت للجلبة المملوءة بالزيت إلى الخارج ، ويجب أن تكون الشاشة النهائية ترتكز على النحو المطلوب. يجب أن يكون سطح حلقة المعادلة سلسًا ويجب أن يكون التثبيت ثابتًا وصحيحًا.
(8) تركيب ترحيل الغاز: يجب فحص ترحيل الغاز وتأهيله قبل التثبيت ، يجب أن تفي قيمة إعداد الإجراء بمتطلبات قيمة الإعداد ، ويجب إزالة مقاييس التثبيت للنقل. يجب تثبيت ترحيل الغاز أفقياً ، يجب أن يشير السهم الموجود على الغطاء العلوي إلى خزانة تخزين النفط ، ويجب أن يكون الاتصال مغلقًا بإحكام. يجب ملء صندوق جمع الغاز بالزيت العازلة ومختومة بإحكام.
(9) يجب أن يكون اتجاه التثبيت لجهاز تخفيف الضغط صحيحًا ، ويجب أن يكون الجزء الداخلي من غطاء الصمام ويجب أن يكون الناهض نظيفًا ، ومختومة بإحكام ، ويجب أن تتحرك الاتصالات الكهربائية بدقة ، ويجب أن تفي قيمة قوة الإجراء بمتطلبات المصنع.
(10) يجب أن يكون ختم أنبوب التوصيل بين الجفاف وخزانة تخزين الزيت ضيقًا ، ويجب أن يكون المخفف جافًا ، ويجب أن يكون مستوى زيت ختم الزيت على خط سطح الزيت.
(11) تثبيت جهاز قياس درجة الحرارة: يجب معايرة مقياس الحرارة قبل التثبيت ، يجب أن يتحرك اتصال الإشارة بشكل صحيح ؛ يجب ضبط مقياس الحرارة وفقًا للقيمة المحددة. يجب حقن الزيت العزل في مقياس الحرارة على الغطاء العلوي. لا يمكن تسطيح إشارة التمدد (خرطوم المعادن الرفيع لمقياس الحرارة) بشكل حاد ، ونصف قطرها الانحناء أكبر عمومًا من أو يساوي 50 مم.
(12) يجب حماية كابلات المحولات والمفاعلات ؛ يجب ترتيبها بدقة ويجب ختم صناديق التقاطع. يجب أن تكون دائرة الإشارة في مربع التحكم صحيحة وتلبية متطلبات التصميم للرسومات.
4. ملء زيت المحولات
(1) لا يمكن حقن الزيت العازلة إلا في المحول بعد اجتياز الاختبار وفقًا لأحكام المعيار الوطني الحالي "لمعايير اختبار المعدات الكهربائية" GB50150.